Einstellung Vitola 200

Hallo,

 

ich habe eine Ölheizung Vitola + Vitotronic 200 Bj 2014. Mein FbH hat die Heizkennlinie Neigung 0,9+Niveau 2+Soll-Temperatur 23 Grad. In meinem Wohnzimmer wird es nicht richtig warm. Max. 19 Grad.

Haus von 1978 Münsterländer Bauweise.

Was muß ich einstellen, um im Wohnzimmer mindestens 20-21 Grad zu haben?

Ich habe zwar viel über das ganze Heizlinienthema gelesen, aber welche genauen Werte ich wo einstellen muß konnte mir noch keiner sagen.

Reicht es das Niveau zu erhöhen?

 

Viellen Dank für ihre Antwort.

 

Ein verzweifelnder Kunde, dessen Frau dauernd mit es ist kalt nervt.

 

Gruss

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen
Franky es gibt eine fbh,niemals 1,4 den Wert von 0,9 auf jeden Fall so lassen. Am Verteiler mal den Durchfluss prüfen wenn es Durchflussmesser gibt.auf ca.1 Liter stellen. entweder ein Problem mit der Auslegung der heizflächen des Wohnzimmers oder mangel des hydraulischen abgleichs. Gruss

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Diese Heizkurve ist für eine FBH schon SEHR hoch.

Überprüfe, ob diese Heizkurve für den richtigen Heizkreis eingestellt ist (wieviele Heizkreise hast du, und an welchem ist die FBH?).

Überprüfe auch die Heizzeiten für den FBH-Heizkreis (vorerst 24 h durchheizen, bis es richtig warm ist).

Wenn du 20-21 Grad willst, diese Temperatur bei der Soll-Temperatur für den entsprechenden Heizkreis einstellen.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5
Vor allem solltest die Neigung auf wenigstens 1,4 ändern. Die 0,9 ist zwar energiesparend, aber warm bekommst damit das Haus nie. Es sei denn, die Heizkörper werden vergrössert.
Danke für die info. Es ist aber eine Fußbodenheizung. Gibt es da keine Grenzen?
Gruß
Franky es gibt eine fbh,niemals 1,4 den Wert von 0,9 auf jeden Fall so lassen. Am Verteiler mal den Durchfluss prüfen wenn es Durchflussmesser gibt.auf ca.1 Liter stellen. entweder ein Problem mit der Auslegung der heizflächen des Wohnzimmers oder mangel des hydraulischen abgleichs. Gruss
Ach Herrje, das Fbh habe ich überlesen. Dann ist das natürlich die Kennlinie keine Option.
Da bleibt tatsächlich nur der Vorschlag von gte1978.

Diese Heizkurve ist für eine FBH schon SEHR hoch.

Überprüfe, ob diese Heizkurve für den richtigen Heizkreis eingestellt ist (wieviele Heizkreise hast du, und an welchem ist die FBH?).

Überprüfe auch die Heizzeiten für den FBH-Heizkreis (vorerst 24 h durchheizen, bis es richtig warm ist).

Wenn du 20-21 Grad willst, diese Temperatur bei der Soll-Temperatur für den entsprechenden Heizkreis einstellen.