Sehr geehrte Damen und Herren
Ich habe die Steuerung / Bedieneinheit Comfortrol PartNo 7511598 und den Ölbrenner Vitola-Biferral.
Ich benötige eine Auflistung der Codieradressen und der Beschreibung dieser Werte, die unter Codierung-2 Comfortrol PartNo 7511598 eingestellt werden.
Beste Grüße
Thomas
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Die Einstellung eines Zeitraums von 10 Minuten ausserhalb von sonstigen Warmwassererwärmungszeiten ist die Lösung.
Beispiel:
Wassererwärmung nach eingestellter Wassertemperatur von 6:30 - 7:30 Uhr.
Legionellschutzfunktion z. B. 9:00 - 9:10 Uhr.
Hat funktioniert.
Besten Dank
Thomas
Guten Abend @Thomas365
Um Ihnen eine Antwort geben zu können, müssen wir wissen, um welchen Typ von Regelungssystem es sich handelt – also ob das Comfotrol an einer Dekamatik oder einer Trimatik installiert ist.
VG
Meine Comfortrol Part-No-7511598 ist an einer Trimatik angeschlossen und steuert einem Vitola-Biferral Ölbrenner.
Wo und wie kann ich die Zeiten oder Parameter einstellen, dass die Legionellenschutzfunktion ausgeführt wird?
Die Einstellung eines Zeitintervalls von 10 Minuten (z.B. 6:00 - 6:10, oder 17:00-17:10) der Warmwassererwärmung funktioniert.
Die SOLL-Temperatur für die normale Warmwassererwärmung habe ich auf 42°C eingestellt. Der Zeitintervall dafür ist täglich auf 6:50-7:20 eingestellt.
Guten Abend @Thomas365
anbei erhalten Sie die Serviceanleitung für die Trimatik. Bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite (59) 53, in denen eine zusätzliche Funktion für die Trinkwassererwärmung beschrieben wird.
VG
Besten Denk erstmal.
Ich prüfe die Parameter.
Beste Grüße
Thomas
Die Einstellung eines Zeitraums von 10 Minuten ausserhalb von sonstigen Warmwassererwärmungszeiten ist die Lösung.
Beispiel:
Wassererwärmung nach eingestellter Wassertemperatur von 6:30 - 7:30 Uhr.
Legionellschutzfunktion z. B. 9:00 - 9:10 Uhr.
Hat funktioniert.
Besten Dank
Thomas