Hallo zusammen,
es ist Sommer und meine Heizung (mit Vitatronic 150 KB1) ist im Modus Warmwasserbereitung. Leider läuft sie öfter als gewünscht:
Auch nach dem Ende einer Zeitphase heizt der Brenner immer wieder auf Kesseltemperatur, obwohl das Wasser im Speicher schon längst die Solltemperatur erreicht hat. Das Brennersymbol wird dauerhaft angezeigt. Erst nach einem Aus-/Einschalten bleibt der Brenner bis zur nächsten Startzeit aus. Dann beginnt das Spiel aber von vorne. Es scheint, als ob das Ende des Zeitraums nicht „erkannt“ wird. Datum und Uhrzeit passen.
Was kann das sein?
LG Rudi
Besteht denn Wärmeanforderung ? Soll heissen, ist die WW-Bereitung tatsächlich abgeschlossen(Ladepumpe steht also) oder ist vieleicht gerade der Nachlauf der Ladepumpe aktiv ? Und würde hier die Speichertemperatur etwas fallen, legt der Brenner gleich wieder nach.Unabhängig davon, wie dein Zeitfenster eingestellt ist.
Ein Zeitfenster für die WW-Bereitung ist im Grunde sinnlos.