Hallo Lindemer,
bei deinem Vitovent 300-W ist der Bypass für das passive Kühlen aktiv, wenn alle der folgenden Bedingungen erfüllt sind:
■ Die Raumtemperatur (Ablufttemperatur) ist höher als die Außenlufttemperatur.
■ Die Raumtemperatur (Ablufttemperatur) überschreitet die „Raum-Solltemperatur“ um 2 °C.
■ Die Außenlufttemperatur liegt über 7 °C.
Viele Grüße