Hello,

 

Ich habe einen alten Vitovent 300, Typ 3002 018.

Die Fernbedienung 7143872 ist mit 7 Anschlüssen (B5 T6 T7 T8 T1 T2 S3) ans Gerät angeschlossen. Dummerweise ist das Lüftungsgerät mit Fernbedienung im Dachgeschoss und ich habe keine 7 Adern zur Verlängerung an eine zentrale Stelle.

Das Schaltdiagramm für die Fernbedienung zeigt folgenden Schalter:

T1 ohne Verbindung zu T2 oder S3: Nachtbetrieb;

T1 verbunden mit T2: Tagbetrieb;

T1 verbunden mit S3: Partymodus.

 

Kann ich T1, T2 und S3 von der Fernbedienung lösen und auf einen eigenen (potentialfreien) Schalter legen? Oder ist das Schaltbild hier zu simpel?

 

MfG Stefan

2 ANTWORTEN 2

Hallo Outage,

 

auf Seite 24 und 25 findest du das Schaltbild. 

 

https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5681555VSA00003_1.pdf?#pagemode...

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Hallo Stefan,

uns verbindet vermutlich die gleiche Lüftungsanlage.

Mein Problem ist vermutlich der Defekt der Fernsteuerung.

Bist du mit deinem Plan, eigene Schalter einzusetzen, weitergekommen?

Ich würde mich mit dem Bauen einer ESP32-Schaltung gerne deinen Erkenntnissen anschließen.

 