Hallo liebe Viessmann comunity, 

habe folgendes Problem: Ich habe Kondenswasser im linken Bereich und im Forum habe ich gelesen dass es wohl am heizregister liegen könnte.

Da ich Elektriker bin, habe ich mich der sache beschäftigt, und habe festgestellt dass zwar Strom am Heizregister anliegt, jedoch bricht er  zusammen,wenn ich den Heizregister anklemme.( Messung erfolgte an den steckern zum Heizregister). Heizregister ist in ordnung denn er Heizt wenn ich 230V direkt anschließe ( außerhalb der Steuerung).

Die Spannung bricht zusammen wenn dass Heizregister eingeschaltet wird.

Schätze dass da was mit der Steuerung nicht funktioniert, oder? 

 

1 ANTWORT 1

Hallo Eliseo,

hier kann durchaus die Leiterplatte einen Defekt haben. Ich empfehle dir, dich diesbezüglich an deinen Fachbetrieb zu wenden, damit dieser die Leiterplatte austauschen kann.

Beste Grüße °fl