Vitovent 300-W mit Vitotronic WO1C verbinden, funktioniert nicht!

Hallo,

Ich kann auf meiner Vitotronic im Servicemenü 7D00 den Wert "3" (der für die Vitovent wäre) nicht einstellen. Bei "2" ist Schluß. Was hilft da? Ein Update?

Schöne Grüße

1 ANTWORT 1

Hallo hoelli,

wenn die Einstellmöglichkeit Nr. 3 fehlt, kann dies nur durch ein Softwareupdate (Tausch der Reglerplatine) behoben werden.

Beste Grüße, °ch