abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitovent 300-W Feuchtesensor

Hallo zusammen,

es geht um meine Zentral Lüftungsanlage Vitovent 300-W.

An diesem Modell habe ich den Feuchtesensor Viessmann ZK02539 (Zentral) in der Abluftleitung montiert und an der Vitovent 300-W angeschlossen (Steckplatz X4).

Ich habe dann alle Zeitprogramme gelöst und die Lüftung läuft jetzt nur auf Stufe 1 und das unabhängig von der Luftfeuchte im Haus.

Muss an der Vitovent  300-W noch was umgestellt werden oder durch den Heizungsmonteur noch was frei geschaltet werden?

Bitte um Hilfe.

Mit freundliche Grüßen

Steffen K.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Eiki,


kannst du mir mitteilen, welches Bedienteil du hast oder ob du das Lüftungsgerät über ein anderes Heizgerät steuerst?


Viele Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Hallo Eiki,


kannst du mir mitteilen, welches Bedienteil du hast oder ob du das Lüftungsgerät über ein anderes Heizgerät steuerst?


Viele Grüße °fl
Hallo Herr Flo_Schneider,

habe den Fehler jetzt gefunden. In den Einstellungen war der Sersor auf "0" gestellt, ich habe diese Einstellung auf "1" im Menü gesetzt und jetzt regelt die Anlage selber. 🙂

Viele Grüße
Steffen K.
Vielen Dank für die Info. 🙂

Viele Grüße °fl
Top-Lösungsautoren