Hallo Community,
Kann ich bei meiner Vitovent 300-F, den Kreuzstromwärmetauscher durch den Enthalpiewärmetauscher (ZK05285) wechseln/tauschen.
Muss ich Software seitig irgendwas ändern oder Plug&Play?
Wo komme ich günstig an dieses Teil?
Vielen Dank
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo HS21,
der passende Wärmetauscher hat die Bestellnummer ZK01796. Beim Einsatz des Enthalpiewärmetauschers beim Vitovent 300-F kannst du den Parameter 7D13 auf -30 einstellen (-3°C).
Viele Grüße
Flo
Hallo HS21,
der passende Wärmetauscher hat die Bestellnummer ZK01796. Beim Einsatz des Enthalpiewärmetauschers beim Vitovent 300-F kannst du den Parameter 7D13 auf -30 einstellen (-3°C).
Viele Grüße