Hallo,

 

ich habe eine Vitocal 200A Luftwärmepumpe. Hier kommt regelmäßig der Fehler D6 Paddelschalter. Es war bereits ein Servicetechniker von Viessmann da. Jedoch kommt der Fehler weiterhin.

Folgendes steht im Protokoll: 

-Anlage geprüft Anlage ohne Störung -beim Eintreffen

-Immer wieder D6 vorhanden Pumpen --Drehzahlen Erhöht

Spreizung bei 5 k i.o

 

Bitte um Hilfe.

3 ANTWORTEN 3

Hallo dst, 

 

D6 bedeutet, dass der Strömungswächter nicht schaltet. Mögliche Ursachen dafür sind ein zu geringer Volumenstrom oder ein Fehler am Strömungswächter. Bei Bestandsanlagen kann es vorkommen, dass sich Verunreinigungen im Rohrsystem am Paddelschalter absetzen und dieser dann nicht mehr korrekt durchschaltet. Bitte setz dich mit deinem Fachbetrieb in Verbindung. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

 

mein Heizungsbauer hat den Fehler und auch noch weitere Probleme an der Lüftungsanlage an euch reklamiert. Wie ist hier der aktuelle Stand bzw. wie geht's jetzt weiter?

Habe noch keine Termine bekommen.

 

VG

Der Serviceeinsatz wurde mittlerweile angelegt. Ich empfehle dir, dich einmal direkt an unsere Disposition zu wenden. Die Rufnummer lautet 06452/70-3608. Wähl bei der Bandansage die 3 und halte deine Auftragsnummer 201618846 bereit. 

 

Viele Grüße
Flo