VITOVENT 100-D Typ H40E B55 (L) - elektrischen Verbindung zum Bedienteil

Welchen empfohlenen Leitungsquerschnitt soll die Leitung zwischen Bedienteil und den Lüftern haben.

In den Planungshinweisen ist nur von einer 3-poligen Leitung z.B. Typ LiYY die Rede, aber kein empfohlener Querschnitt angegeben. Geht eigentlich auch eine starre J-Y(St)Y statt die vorgeschlagenen flexible LiYY? Die müsste nicht zwingend in ein Rohr.

3 ANTWORTEN 3

Hallo x70go,

 

in unserer Montage- und Serviceanleitung schreiben wir dazu folgendes:

 

 

Viele Grüße
Flo

Vielen Dank für den Hinweis.

Der Elektriker hat jetzt jedoch ein starres J-Y(St) 4x2x0,6 eingezogen.

Ein einzelner Draht hat "nur" 0,3 mm². Ok?

Was wir empfehlen, habe ich dir geschrieben. Wenn dein Fachbetrieb sich sicher ist, dass es mit dem funktioniert, kann er es nutzen. 

 

Viele Grüße
Flo