Wir haben eine kontrollierte Wohnraumlüftung Vitovent 300F in unserem KFW 70 Haus.

Leider müssen wir nach 1 Jahr feststellen das die Anlage ca. 1500kWh im Jahr verbraucht. Ist das ein Energieverbrauch der realistisch ist? Außerdem ist die Zuleitung der Wohnraumlüftung nicht auf dem Wärmepumpenstrom geklemmt, sondern auf dem Stromkreis für den Hausstrom?

Fragen:

Ist das normal? Wir finden einen Verbrauich von 1500kWh zu hoch!

Macht es denn nicht Sinn diesen über den Wärmepumpenstrom laufen zu lassen?

6 ANTWORTEN 6

Hallo kicker 3011,

die maximale elektrische Leistungsaufnahme des Vitovent 300-F beträgt beim Betrieb ohne Vorheizregister 175W. Dass der Anschluss dafür über den Haushaltsstrom läuft, ist normal, da es sich um ein Lüftungsgerät und nicht um die Wärmepumpe selbst handelt.

Beste Grüße °fl

Wenn die Anlage durchschnittlich 100W Leistung aufnimmt, dann wären das pro Tag schon über 2kWh - also ungefähr 800 kWh pro Jahr. Und da es in diesem Winter kalt war, kommt wahrscheinlich noch einiges für das Vorheizregister hinzu.

Man könnte einmal prüfen, auf welchen Luftdurchsatz die Lüftungsanlage eingestellt ist und ob man nicht mit einem geringeren Durchsatz auskommen kann (kommt z.B. darauf an, wieviele Personen sich im Haus aufhalten, wieviel Wasser im Haus verdunstet, etc). Bei uns ist im Winter z.B. 0.5 m³/h pro Quadratmeter Wohnfläche ausreichend (die Luft im Haus wird auch damit noch extrem trocken); im Sommer kann es etwas mehr sein (1 m³/h pro Quadrameter Wohnfläche). Außerdem könnte man das Zeitprogramm nutzen (z.B. nachts im Winter weniger Durchsatz, tagsüber mehr; im Sommer andersherum).

Meine Vitovent 300-W benötigt ca. 250 kWh pro Jahr.

Gruß
BM

Hallo BM,
mit welchen Einstellungen xxx/m³ hast du die 250kWh erreicht? Gibt es ein Vorheizelement in der Zuluft? Unser Haus hat 180m² Wohnfläche und plus 90 m² Keller und wir sind zu zweit.

Wir haben im Normalzustand 100m^3/h eingestellt und morgens und abends 150m^3/h.
Wohnfläche fast identisch, das Vorheizregister ist bei der 300-W integriert und wird bei Bedarf automatisch zugeschaltet.

250 kWh pro Jahr klingt nach sehr wenig. Das wäre eine durchschnittliche Leistungsaufnahme von ungefähr 30W. Wie wurde dieser Wert gemessen?