Guten Tag,
Als Einbaulage für die Vitovent 300-C wird deckenhängend oder wandhängend angegeben.
Ich möchte dieses Gerät an einer Wand befestigen und bin mir nicht sicher, ob meine geplante
Einbaulage zulässig ist. Dabei soll die Längsachse des Gerätes vertikal verlaufen - oder anders
ausgedrückt sollen der Aussenluftanschluss, der Fortluftanschluss und der Kondenswasserabfluss
nach unten zeigen. Ist diese Einbauweise korrekt und funktioniert dann noch der Kondenswasserablauf?
Eine zweite Frage meinerseits betrifft die Art der Befestigung des Gerätes an der Wand (es wird bei mir nicht
direkt auf der Wand sondern mit Abstand auf einer noch anzufertigenden Konstruktion befestigt). Ein
grundsätzlicher Hinweis würde mir schon reichen; also sind z. B. Bohrungen in der Rückwand des Gerätes?
Mit freundlichen Grüßen, M. N.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Niemann_M,
der angehängte Auszug aus der Montageanleitung sollte deine Fragen beantworten können.
Beste Grüße °fl
Hallo Niemann_M,
der angehängte Auszug aus der Montageanleitung sollte deine Fragen beantworten können.
Beste Grüße °fl