Luftvolumenstrom bei Vitovent 300C einstellen? Aktivierung Bypass-Fundion?

Auf unserem Haus auf Mallorca ist eine Vitovent 300C verbaut.

Ich selbst bin Bauträger aber kein Spezialist für Klima- & Lüftungstechnik.

Leider ist auf der Insel kein kompetenter Anprschpartner aufzufinden.

Ich möchte die Voreinstellungen für die Lüftungseinstellungen ändern. Der Luftvolumenstrom bei Intensivbetrieb soll erhöht werden.

Ebenalls möchte ich zeitweise (wenn es im Sommer abends draußen kälter ist als drinnen) die Bypass-Funktion aktivieren.

Wer kann mir helfen?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo DominiqueVentur,

die Aktivierung der Bypassklappe erfolgt bei deinem Lüftungsgerät mit Steuerung über einen WO1C-Regler, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:

Außenlufttemperatur (Lufteintritt Wärmetauscher) > 7°C
Ablufttemperatur > "Raumtemperatur Sollwert C108"
Ablufttemperatur > Außenlufttemperatur
Passives Kühlen wird deaktiviert, sobald eine der nachfolgenden Bedingungen zutrifft:

Außenlufttemperatur (Lufteintritt Wärmetauscher) ≤ 6,5°C
Ablufttemperatur ≤ "Raumtemperatur Sollwert C108" abzüglich 0,5K
Ablufttemperatur ≤ Außenlufttemperatur abzüglich 0,5K
Der Luftvolumenstrom im Intensiv-Lüftungsbetrieb wird über den Parameter C10C eingestellt. 

Sollte deine Anlage nicht über einen WO1C-Regler gesteuert werden, bitte ich dich, mir dies mitzuteilen. Dann passe ich die Beschreibung gerne noch einmal an.

Viele Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo DominiqueVentur,

die Aktivierung der Bypassklappe erfolgt bei deinem Lüftungsgerät mit Steuerung über einen WO1C-Regler, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:

Außenlufttemperatur (Lufteintritt Wärmetauscher) > 7°C
Ablufttemperatur > "Raumtemperatur Sollwert C108"
Ablufttemperatur > Außenlufttemperatur
Passives Kühlen wird deaktiviert, sobald eine der nachfolgenden Bedingungen zutrifft:

Außenlufttemperatur (Lufteintritt Wärmetauscher) ≤ 6,5°C
Ablufttemperatur ≤ "Raumtemperatur Sollwert C108" abzüglich 0,5K
Ablufttemperatur ≤ Außenlufttemperatur abzüglich 0,5K
Der Luftvolumenstrom im Intensiv-Lüftungsbetrieb wird über den Parameter C10C eingestellt. 

Sollte deine Anlage nicht über einen WO1C-Regler gesteuert werden, bitte ich dich, mir dies mitzuteilen. Dann passe ich die Beschreibung gerne noch einmal an.

Viele Grüße °fl