"Thermostatfunktion bei einer Vitosolic 100 SD1"
kann ich mit obiger Vitosolic folgendes realisieren.
Ich möchte mit R2 über ein Relais ein Umschaltventil steuern.
- Fühler 1 (Holz-Kesseltemperatur bestehend) größer 65°C Pufferladeventil AUF Spannung auf R2 Kl.17
Puffer be- und entladung ein.
- Fühler 2 (Puffer oben) kleiner 55°C AUS keine Spannung auf R2 Kl.17
Puffer be- und entladung aus.
Die Fühler kann ich tauschen.
Ist das mit einer Vitosolic 100 möglich oder brauche ich eine 200.
Gruß
Heizung 92
Hallo,
Wenn du den "Kollektor-Sensor" in den Holzkessel einbaust.
Den Boiler Sensor in den Puffer.
Das Umschaltventil als "Solarpumpe" ohne Drehzahlregelung anschließt.
Die Kollektor-Minimaltemperaturbegrenzung auf 65 Grad.
Dann kommt noch die Umschicht Funktion zum Einsatz.
Sensor S3 kommt auch in den Puffer, an R2 kommt noch ein Schütz.
Der Schaltkontakt des Schütz kommt zwischen R1 und dem Umschaltventil und unterbricht die Phase
Nur wenn Kessel über 65 Grad und auch R2 geschlossen, bekommt das Umschaltventil Strom
Ohne Gewähr!