Guten Abend
Könne Sie mich bitte helfen mit paar Informationen über Codierung 1 und 2 am meine pelletkessel?Vielen Dank und ich warte auf Ihre baldige Antwort.
MfG Sebastian.
Hallo Sebastian,
welche Frage zur Codierung hast du denn genau?
Die Einstellung sollte durch den Fachbetrieb nach der Installation erfolgen.
Beste Güße
Jannik vom Customer-Care-Team
Guten Tag Jannik,
Ich habe folgende codierungeng bei mir :
1.Puffer Heizkennlinie: Neigung 0.5 und Niveau 50k.
2.Heizung Heizkennlinie: Neigung 1.1 und Niveau 3K.
3.Codierebene 1:
Allgemein:
91:0
Kessel :
01:480
8C:25
12:60
45:1
44:0
0E:90
Beschickung:
14:25
27:1
15:75
Puffer:
34:66
39:3
37:60
36:3
35:55
Heizkreis 1:
A5:5
F4:140
F3:1
C6:75
C5:20
A7:0
A6:36
Warmwasser:
0C:5
4.Codierebene 2:
Allgemein:
7F:1
92:0
91:0
90:128
81:1
80:6
Kessel:
01:480
8C:25
84:28
83:28
82:30
56:30
53:55
47:10
46:15
45:1
3F:70
13:0
12:60
0F:60
0E:90
Beschickung:
22:6.8
1F:80
1E:100
15:75
14:25
Heizkreis 1:
A2:0
F2:8
Gestern ist die Temperatur von puffer am alle 3 Sensoren unter 35 Grad und Gestern ganzer tag haz vebraucht Ungefähr 3/4 Pellets von behälter.Hat Warmwasser bereitung (zeiten von 13 Uhr bis 21) was zutun mit dem heizung?
Vielen dank für Hilfe.