Hallo,
ich habe einen Vitoligno 300-P Brenner.
Leider geht die Heizung ca. alle 2 Tage auf Störung.
Der Fehlercode ist entweder Primärluftklappe F1 oder Sekundärluftklappe F2.
Können Sie mir etwas aus der Ferne raten, was ich tun kann, damit diese Störungen nicht mehr auftreten?
Habe in diesem Forum gelesen, dass ich mit diesen Problemen nicht der einzige bin. Gibt es Möglichkeiten, die Funktionsweise der Heizungsanlage nachhaltig zu verbessern (z. B. durch Veränderung der Regleungsparameter), so dass diese Probleme nicht mehr auftreten?
Vielen Dank im voraus.
Wäre möglich, dass die Microschalter an den Luftklappen neu justiert oder getauscht werden müssen.. Offenbar hat man hier einen erhöhten Übergangswiderstand, wenn der Schalter auslöst.