abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Ext. Leistungsanforterung

Hallo ich habe mir ein gebrauchten Vitolingo 300c 12 kw gekauft, kann mir jemand sagen wie der Kessel bei einer ext. Leistungsanforderung reagiert. Heizwasserpufferspeicher steht auf Automatic. Kurze Info Wäre nett
1 ANTWORT 1

Hallo Wiwider1, 

 

wie genau Soll die Leistungsanforderung umgesetzt werden? 

 

Es gibt z.B. die externe Modulationsvorgabe über den Stecker 280. 
Über den Stecker 280 kann dann eine maximale Kesselleistung vorgegeben werden. Dies kann entweder über ein Stromsignal 0-20mA oder ein Spannungssignal 0-10V erfolgen.

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team