abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Hallo, wollte fragen wie lange das Abgasrohr (LAS 80*100) im Kamin max sein darf bis man ein stärkeres Gebläse benötigt. Vielen Dank
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Ummi,

ein stärkeres Gebläse gibt es für den Vitodens 300 nicht.
Sollte es erforderlich sein, kann über die Codierung eine "Abgasadaption" vorgenommen werden.

Um deine Frage zur maximalen Länge beantworten zu können, brauchen wir noch die Herstellnummer deines Vitodens 300.
Wäre es möglich, dass du die noch postest?

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

10 ANTWORTEN 10
Hallo Ummi. Das müsste doch der Planer der die Heizung einbaut wissen. Ist doch in den Unterlagen drin. Wie lang ist denn ihr Abgasweg?
Der beträgt senkrechte 13 Meter
Was für ein Kessel ist das denn? LAS 80/125 wieviel KW.
Der Kessel hat 1, 9- 19 kw
Der Kessel hat 1, 9 bis 19 kw
Ja LAS 80/125 oder? Herstellernummer?
Las 80 125 meine ich nicht 80 100
Also jetzt nochmal. KW zahl haben wir jetzt sowie die Länge des Abgasrohres. Jetzt brauch man mal noch den Kesseltyp mi nummer. Ok?

Hallo Ummi,

ein stärkeres Gebläse gibt es für den Vitodens 300 nicht.
Sollte es erforderlich sein, kann über die Codierung eine "Abgasadaption" vorgenommen werden.

Um deine Frage zur maximalen Länge beantworten zu können, brauchen wir noch die Herstellnummer deines Vitodens 300.
Wäre es möglich, dass du die noch postest?

Beste Grüße °be

Hallo leider habe ich im Moment keinen Zugang zum genannten Kessel deshalb komme ich nicht an die Nummer. Aber die Antwort genügt mir fürs Erste. Danke