Schaltet bei nur Heizbetrieb ständig ein und aus Ein bei 30 Grad Vorlauftemperatur Aus bei 45 bis 48 Grad Celsius, in der Therme Laufzeit ca.10 Sekunden. Wohnungen werden nicht warm.

2 ANTWORTEN 2

Hallo @Nebe1 

 

Sie müssen die Umwälzpumpe überprüfen; diese befindet sich unter dem Heizkessel auf der rechten Seite.

 

VG

Ob es an der Pumpe liegt ?

Ich mein,die 17K Temperaturhub sind bei 60 kW kein Thema 

Interessanter waren da schon die Einstellungen wie Heizkurve/ Raumsoll- und welches Heizsystem verbaut wurde.?

Und natürlich,wie gross etwa die zu beheizende Fläche ist und wieviel davon tatsächlich beheizt wird.