Wir haben eine Brennwertheizung vom Typ Vitodens 222-W: 

 

Wir kann ich an dem Gerät einen regelmäßige Aufheizung des Warmwasser als Vorsorge gegen Legionellen einstellen. In der Bedienungsanleitung habe ich dazu nichts gefunden. Aktuell heizt das Warmwasser auf 60 ° C auf, was für den täglichen Gebrauch zu hoch ist. Die genaue Gerätebezeichnung und Seriennr. haben ich als Bild angehängt.

 

Vielen Dank für die Unterstützung.

Viessmann.jpg
1 ANTWORT 1

Hi Schubi,

 

im Serv.Man. auf S. 63/64 ; Par. 56,58 und 63. Damit stellst du das Leg.-Prog. ein.

Aber du kannst das ebensogut lassen: Im EFH gibt es keine Probl. mit Leg.

Die Anlagen sind viel zu klein und zu regelmäßig genutzt um eine Ausbildung

mit Infektionspotential zu ermöglichen.

 

Hier noch dein Unterlagenpool.

 

Gruß