Hallo Viessmann Team,
mir fehlen einige wichtige Informationen über meine Anlage im API:
1. Daten die schonmal da waren und jetzt "weg" sind:
- Abgastemperatur
- Position des internen 3 Wege Ventils: heating.valves.diverter.heatDhw.position
2. Daten über den Betriebszustand der Anlage:
- HK 2/ HK3 Sollvorlauftemperatur um Vergleich mit der Ist-Temperatur zu machen.
Danke und Beste Grüße
Alexander
Vitodens 300W B3HF 1,9-25kW
Seriennummer: 7690298901421116
Inbetriebnahme: 01/2019
3x Vitosol 200 7,5 m2
500l Schichtspeicher mit 3 Beladezonen (Unten:Solar, Mitte: Heizung, Oben:Warmwasser)
Warmwasseraufbereitung aus dem Schichtspeicher über Plattenwärmetauscher und Zirkulationslanze (Altbestand)
Hallo @01_findus ,
Danke für die Anfrage. Die beschriebenen Datenpunkte in 1. sind über die public API bisher nicht verfügbar. Eine Liste der vorhandenen Features ist in der API Dokumentation auf dem Developer Portal zu finden: https://developer.viessmann.com/en/doc/iot/data-points. Dein Feedback nehme ich gerne auf.
Zu 2. könntest du test, ob nicht "heating.circuits.N.sensors.temperature.supply" das Feature ist, das du suchst?
Beste Grüße,
Michael
Hallo Michael,
danke für die Antwort.
Zu 1. ja das weiß ich dass die Datenpunkte nicht mehr da sind. Was ich nicht verstehe ist warum wurde die Information aktiv rausgenommen wurden, denn ich hatte bis zur Public API Umstellung noch Zugriff?
Zu 2: schaue ich mir an.
Beste Grüße Alexander
Hallo Findus
Der Datenpunkt zu (2) heisst "heating.circuits.N.temperature, das ist die Sollwerttemperatur für die Heizkreise. Nicht zu verwechseln mit heating.circuits.N.sensors.temperature.supply, das ist die IST-Temperatur.
Weitere Details in meinem Thread, aber wie gesagt, sie kriegen's nicht hin, ich bin schon lange dran...
Herzliche Grüsse
Davids1
Sowohl das Feature heating.circuits.N.temperature als auch das Feature heating.circuits.N.sensors.temperature.supply sollten in der aktuellen API verfügbar sein. Was nicht vorhanden ist, sind die Features, die @01_findus unter 1) beschrieben hat.
@davids1 , dass die Solltemperatur bei dir noch immer nicht angezeigt wird tut mir leid. Könntest du bitte einmal testen, ob dir das Feature heating.circuits.N.operating.programs.active die entsprechenden Werte zurück gibt? Am besten du vergleichst die Werte mit denen, die dir ViCare zurück gibt.
Gruß,
Michael
Hallo Michael,
Vielen Dank für Deine Zeit! Es liegt glaube ich ein grundsätzliches Missverständnis vor: heating.circuits.N.temperature ist die Sollwert-Vorlauftemperatur (z.B 42.7°C) und NICHT die Sollwert-Raumtemperatur (z.B. 21.0°C). Diese Temperatur ist nicht unter [operating] zu finden, da sind nur die Raumtemperaturen...
Hier nochmals meine Gedanken dazu:
Falls andere User auf diesen Datenpunkt zugreifen können gerne melden, dann suche ich gerne nochmals bei mir. Ansonsten hoffe ich, dass dieser Bug/Fehlkonfiguration ASAP von Viessmann gefixt wird. Wie gesagt er besteht seit dem 15. Juli 2021, und unzähligen Posts im Forum...
Vielen Dank trotzdem an die Viessmann-Jungs für ihre tolle Arbeit! Das Ganze ist halt in der Tat sehr komplex...
Davids1
Hi @davids1 ,
ich habe mir dein Problem genauer anschauen lassen. Es scheint folgender Fall vorzuliegen:
Dein Gerät befindet sich im "weather compensated regulation-mode", also einer witterungsgeführter Betrieb. Für diesen Modus können wir das Auslesen der Zieltemperatur nicht hinzufügen. Stattdessen ist lediglich möglich (wie bereits erwähnt), über heating.circuits.N.sensors.temperature.supply die aktuelle Temperatur zu erfassen.
Ich hoffe diese Info hilft dir weiter.
Gruß,
Michael
Guten Morgen Michael
Vielen Dank für Deine Abklärungen!
Das erklärt zwar, wieso es nicht mehr läuft, leider macht das aber überhaupt keinen Sinn...
Bitte diesen Datenpunkt für alle Betriebsmodi freischalten, technisch sollte dies ja kein Problem sein (bis 15. Juli 2021 lief das ja stabil...)
Vielen Dank an Euer Team für den Einsatz!
Freundliche Grüsse und einen schönen Tag
Davids1
Hallo Zusammen,
gibt es zum Thema "Vorlaufsolltemperatur bei witterungsgeführtem Betrieb" bereits neue Erkenntnisse?
Eine wertvolle Information zur Bewertung der Heizungseinstellung fehlt mir in meiner Auswertung.
Vielen Dank
Stefan