Heute konnte ich die Anlage noch einmal vermessen. Das beste Ergebnis bezogen auf den CO bzw. CO2 konnte ich bei einem Gebläsedruck von 1,7mbar erreichen (CO2=12,5%, CO 3ppm, Ta=160°C, Rauch=0-0-0, Lambda=1,25). Bei erhöhen des Gebläsedrucks auf 2,7mbar und nachjustieren der Stauscheibe, zum Erreichen des CO2 Wertes von 12,5%, lief mir der CO Wert auf über 300ppm weg. Zum Thema Umrüstung des Düsenstocks mit einem Ölvorwärmer: Die einzigen Stellen an der der Düsenstock "zerlegt" werden kann, ist an der Düse (entfernen der Düse) und an der Anschlussleitung von der Ölpumpe. Des Weiteren kann meines Erachtens der Nullpunkt des Düsenstocks an diesem Brenner nicht nachgestellt werden. Oder liege ich da falsch?
... Mehr anzeigen