Den Anlagenschalter solltest immer an lassen, weil, wie du selber schon angemerkt hast, der Pumpenkick wegfallen würde. Ansonsten wird die Therme bzw. der Brenner sicherlich über Kontakt 96 extern angefordert. Im normalen Regelbetrieb ist dort eine Brücke drin. Die wurde vermutlich durch einen externen Kontakt ersetzt, welchen dann die Regelung von Brunner steuert. Der Kontakt ist potentialfrei. Und bleibt der ständig geöffnet, geht der Brenner nicht in Betrieb. Schreib mal die Seriennummer der Therme. Steht oben neben dem Abgasanschluss.