Die Adressen 46 und 47 haben auf die Wegschaltung nach der Warmwasserbereitung, wenn nur noch ein Kessel aktiv ist, keinen Einfluss. Diese sind für die Wegschaltung einer Brennerstufe, wenn mehrere aktiv sind. Du kannst aber Folgendes probieren, leider ohne Gewähr, ob es auch wirklich funktioniert, da die Leistung des Vitodens schon sehr groß ist. Stell bitte mal die Adresse 55 unter "Warmwasser" auf 1. Dadurch prüft die Regelung, ob der Kessel nach der WWB noch Restwärme bringen muss. Die Regelung legt den Ausschaltzeitpunkt der Brenners und der Umwälzpumpe entsprechend fest, damit nach der Speicherbeheizung der Trinkwassertemperatur- Sollwert nicht wesentlich überschritten wird. Beste Grüße °fl