@Birdie Welche Leistung hat deine 250A ? Ein sehr sehr kurzfristige Abfall vom VL könnte sich auch durch lange Leitungen bzw. dem Auskühlen des Monoblockes erklären lassen. Bei dir sind es aber 11 Minuten. Könnte sich aber erklären lassen wenn der Speicher sehr gut schichtet. Bzgl. der langen Laufzeit bis der/die Puffer wieder hoch gefahren sind, check mal ob in der Anlage (nicht in der App!) der Geräuschreduzierte Modus aktiv ist. Dann läuft die Anlage mit reduzierter Leistung. Eine Stunde Laufzeit, um das Absacken von 5 Grad bei den aktuellen Außentemperaturen und einem daraus resultierendem guten COB, wieder rein zu holen, ist an sich zu lange. Dito kaum erreichte 50 Grad. Die 50 Grad MUSS die WP schaffen. Ggf. hat die Anlage auch einen Defekt, zu wenig Gas, etc. PS: Meine 8kw WP benötigt aktuell bei 2x Grad für den Hub von 7 Grad/Hystere bei 300 Liter, von 45 auf 52 Grad ca. 15 Minuten- in Geräuschreduziertem (gedrosseltem!) Modus bei 55% Verdichterleistung. Mal eine Minute weniger, mal eine mehr, kommt drauf an ob in der Laufzeit gerade Wasser (von Waschmaschine, Spülmaschine, etc. ) gezogen wird.