Hallo Jörg,
wenn im laufenden Betrieb der Primäreintritt 2°C und der Primäraustritt 5°C hat, dann liegt es nicht an der Pumpe. 3K Temperaturdifferenz sind vollkommen in Ordnung. Der Frostschutzgehalt sollte auf der Primärseite bei min. -15°C liegen. Wurde dies einmal überprüft? Ist er zu gering, wird das Medium im Betrieb zähflüssiger und die Differenz steigt. Dadurch kann die Kälte vom Kältekreis nicht mehr abgeführt werden und der Druck auf der Niederdruckseite sinkt zu weit ab.
Alternativ kann auch das Expansionsventil schuld sein, wenn es nicht mehr korrekt regelt oder der Niederdruckwächter. Dann wäre das Problem aber vermutlich häufiger und immer gleich.
Viele Grüße Flo