Hallo MP_Vitocal350,
der Ausgang 211.4 ist korrekt für die Sekundärpumpe zur Speicherbeladung. 224.6 wird nur verwendet, wenn ein Speicherladesystem vorhanden ist. Also ein separater Wärmetauscher für die Warmwasserbeladung. An 224.6 kommt dann die Pumpe, welche zwischen Wärmetauscher und Speicher sitzt.
Die Pumpe in jedem Fall nicht umklemmen, da Ansonsten zu Beginn des Verdichterstarts der notwendige Mindestumlauf nicht gegeben ist. Hier muss die Grundleiterplatte ersetzt werden. Wenn du mir die Seriennummer deiner Wärmepumpe mitteilst, kann ich dir die Bestellnummer nennen.
Viele Grüße Flo