Hallo TSTim,
von 171 kommt das Kühlsignal, welches ausgegeben wird, sobald die Wärmepumpe im Kühlbetrieb ist. So wie ich es sehe, hat der Cosmo CKL20 keinen Kühlkontakt, um so alle aufzufahren, wenn das Signal anliegen würde. Hier muss eine bauseitige Lösung gefunden werden. Entweder umstellen auf eine Regelklemmleiste mit Kühlkontakt, oder wenn die Stellantriebe stromlos offen sind, könnte über das Signal, mithilfe eines Relais oder Schütz dafür gesorgt werden, dass die Klemmleiste spannungslos ist, wenn das Kühlsignal anliegt. Die Raumthermostaten haben darauf dann keinen Einfluss. Es ist aber eh besser, wenn diese beim Kühlen über eine Fußbodenheizung nicht mit eingreifen.
Als letzte Alternative und preislich auch das günstigste, geht auch das Nutzen von gar keinem Kontakt und der Kunde dreht in dem Moment, wo er den Pufferspeicher sowieso manuell auf Kühlen umstellen muss, alle Raumthermostate voll auf.
Viele Grüße Flo
... Mehr anzeigen