Hallo Stefan,
deine Anlage kann Smart Grid, allerdings nur über die externe Erweiterung EA1. Die interne Smart Grid Funktion über die Kontakte 216.1 und 216.4 wurde erst später eingeführt. Wenn du die EA1 per KM-BUS angeschlossen hast, kannst du darüber die Funktion ausführen. Dass die Fehlermeldung kommt, liegt daran, dass du keine EA1 angeschlossen hast. Ich wollte darüber erstmal nur sehen, ob die Parametergruppe auftaucht.
Viele Grüße Flo