Hallo akus0n,
hast du mal in der "Anlagenübersicht" in der "Diagnose" Ebene die Sollwerte kontrolliert? Du gelangst dorthin, indem du die OK und die Menü-Taste gleichzeitig gedrückt hältst.
Sollte es so sein, dass der Sollwert bei 25°C (1. Tag Programm 4) steht und der Durchlauferhitzer auf der 3. Stufe läuft, dann hat eventuell der STB ausgelöst. Um diesen zu entriegeln, muss dein Heizungsfachbetrieb die Haube der Vitocal 200-S abnehmen und anschließend die Elektronik-Tür entfernen. Oben rechts befindet sich dann der STB. Es muss sichergestellt sein, dass keine Luft mehr im System ist, bevor dieser entriegelt wird.
Beste Grüße °fl