Sollte der Volumenstrom deutlich zu gering sein, kann es passieren, dass der Sicherheitstemperaturbegrenzer vom Durchlauferhitzer auslöst. Ansonsten ist ein reiner Notbetrieb, nur über den Durchlauferhitzer möglich, indem die Estrichtrocknung aktiviert wird. Dafür muss die Wärmepumpe dafür deaktiviert werden. Zuständig sind die folgenden Parameter und entsprechenden Einstellungen.
7300:0
7303: 12 - (30 Tage Festwertprogramm)
200E: Hier wird die Vorlauf-Soll-Temperatur eingestellt, auf die die Anlage aufheizt. Werkseitig sind dies 400 (40°C).
7900: 1
7902: 1
6015: 1
Viele Grüße Flo