Hallo zusammen, ich habe seit 2012 eine Vitocal 200-S im Einsatz. Die Anlage hatte schon von Beginn an sporadisch Probleme beim Abtauen (AA und AC). Da es nur etwa 1-2 Mal im Jahr passiert ist, habe ich die Fehler bestätigt und nicht weiter nach der Ursache gesucht. In diesem Winter häuft sich das aber leider extrem. Jetzt habe ich mal die Daten aus dem Service-Menü Diagnose , Wärmepumpe, Außeneinheit aufgenommen und konnte gut beobachten, wie die Temperatur im Sekundärkreislauf beim Abtauen innerhalb von etwa 4 Minuten um etwa 20 Grad eingebrochen sind. Das führt dann zu AA und anschließendem AC. 10:18 Uhr: Die Anlage läuft aus meiner Sicht normal. 10:28 Uhr: Das Abtauen ist gestartet. 10:32 Uhr: Die Temperaturen im Sekundärkreislauf sind schon stark gefallen: 10:33 Uhr: Das Abtauen ist abgebrochen (AA + anschließend AC). Was bedeutet die Schutzfunktion im Kältekreislauf 6/5? 6 steht für Verdichterabschaltung, aber die 5 ist in meinem Service-Manual nicht aufgeführt. Kann das an zu wenig Kältemittel liegen oder liegt hier eher ein Defekt vor? Danke vorab für Tipps! Grüße, Thomas