Hallo, also meine Vitocal 300 hat 2 Umwälzpumpen für Heiz und Warmwasserboiler ( 300l) . Die Pumpen sind beide mit Absperrhähnen versehen, beim Heitungsbetrieb habe ich festgestellt das webb ich den Hahn schliesse das dort Wasser durchtfliesst im Boilerkreislauf. Ds heis es wird immer der Boiler "leergesaugt" und die WP muss sehr oft den Boiler erwärmen. Also habe ich eine Rückschlagklappe eingebaut eine welche mal gang einfach wie eine Dichtung einsetzt. Ergebnis enome Veränderung des Verhaltens ( siehe Diagramm im Anhang) ooben mit Klappe und unten vorher ohne Klappe . Das Pinkfarbene ist die Boiler Temperatur , das Blaue und Rote Vor und Rücklauf . Nun wie ist das eigentlich war das vorher so gewollt um den Warmwasser Boiler als ein Art Pufferspeicher zu benutzen ? oder wurde da bei der Planung Einbau der WP etwas vergessen / nicht bedacht ?