Diagnose falsch, Therapie richtig. Nachdem ich meinem Heizungsbauer die Temperaturverhältnisse an der hydr, Weiche beschrieben habe hat er mir empfohlen, die Anlage zu entlüften. Gesagt, getan und Heizkreis sowie Kessel entlüftet. Und siehe da, die Anlage taktet bei der Speicherladung nicht mehr, 1-2 Starts pro Ladung! Die Regelung regelt den Kessel aber immer noch auf ca. 75°C und die gemeinsame Vorlauftemperatur auf ca. 1K über Speicher-Warmwassertemperatur. Warum das so ist weiß ich nicht, hast du dafür eine Erklärung? Die Ladepumpe habe ich wieder auf I gestellt, dann ist die Einschichtung im Speicher am besten. Die 100 Takte/h sind schon richtig abgelesen, die Anlage kam einfach nicht über den Start hinaus. Grüße, Peter