@opto schrieb: Kannst Du das ganze Dokument hier anhängen oder einen link dazu? 6175107VPA00005_1.pdf Das dürfte die aktuelle Planungsanleitung sein. Die Zahlen in der Tabelle sind bei Nutzung des Heizstabs, oder ohne? Die Zahlen sind ohne Zusatzheizer. Es verwirrt/verwundert mich, dass andere Hersteller die Maximalleistung ihrer WP bei verschiedenen Aussentemperaturen angeben, und Viessmann die Fähigkeiten nicht voll zeigt und nur eine angibt, die unter der Maximalleistung liegt? Viessmann zeigt im Diagramm als grauen Bereich jeweils das absolute Minimum bzw. Maximum bei verschiedenen Außentemperaturen. Außerdem werden in der Tabelle die von dir vermissten Minimal- und Maximalleistungen für die verschiedenen Vorlauftemperaturen angegeben. Daraus kannst du dir dann selbst ein kunterbuntes Diagramm mit allen Werten zaubern. Hier z.B. für die A10 Welchen Arbeitspunkt der Wärmepumpe VM zur Bestimmung der Nennwärmeleistung ausgewählt hat, kann ich nicht beantworten. Vermutlich ist es ein Arbeitspunkt, in dem die Anlage einen möglichst hohen COP erzielt. Die EN14511 definiert es so: 3.44 Nennleistung / Prated Kühl- oder Heizleistung des Dampfverdichtungszyklus des Gerätes, die unter Norm-Nennbedingungen gemessen wird 3.45 Nenn-Leistungszahl im Heizbetrieb / COPrated angegebene Heizleistung, geteilt durch die Nenn-Leistungsaufnahme eines Gerätes im Heizbetrieb unter Norm-Nennbedingungen