Stell bitte die Codieradresse 7200:0 ein- somit ist der Sensorfehler Puffer weg. Sollte die Störung 4b weiter vorhanden sein, so musst du die Codieradresse 701B:0 einstellen (unter Anlagendefinition) Weiters kannst du die Bautrocknung deaktivieren, da der EHeizer mit den im 1. Post beschriebenen Einstellungen spätestens nach einer halben Stunde dazukommt. Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, den Verdichter im Elektroverteiler auszusichern und die Anlage auf Störung lassen (damit der EHeizer eingeschaltet bleibt) bis sich das ganze ein Techniker angesehen hat - mit der Codieradresse 701C:1 fährt der Eheizer auch im Störbetrieb auf die Normaltemperatur und nicht auf die reduzierte! Sollte es die Ausseneinheit mit einem Ventilator sein, so wird es wahrscheinlich das Expansionsventil und oder das 4-Wegeventil sein - ich hatte diese problem schon einmal und hab gleich beides erneuert, da der Arbeitsaufwand ungleich größer der Materialkosten ist! Auf jeden Fall hoffe ich, dass nun der Notbetrieb soweit funktioniert! Warum das falsche Anlagenschema (wenn auch nur kurz) geändert wurde kann ich dir auch nicht sagen 😉 Du hast auf jedenfall eine Gleitanlage mit Kühlung und Serienpuffer - dies ist aber kein Richtiger Puffer sondern dient nur als Volumenstromsicherung für die Abtauung oder im Kühlbetrieb. Vielleicht schreibst nach der Reperatur nochmal kurz, was defekt war!