Hallo ThommiGr,
eine reine Kommunikation ist nicht möglich. Das einfachste, was du tun kannst ist, die Schaltzeiten so einzustellen, dass sie auf die meisten Sonnenstunden fallen. Alternativ wäre noch über die Kontakte X3.12 und 13 eine externe Betriebsartenumschaltung möglich, worüber du zum Beispiel auf den 2. Warmwasser-Sollwert umschalten kannst. Die zuständigen Parameter lauten 7011, 7012 und 7013. 7014 muss dann auf 0 stehen. Der Kontakt muss potentialfrei geschlossen werden.
Viele Grüße Flo