Buona giornata, Vi scrivo perché ho scoperto un difetto nel mio impianto di riscaldamento intorno a mezzogiorno di domenica 1 dicembre. Ecco una descrizione di ciò che ho trovato, fatto e osservato: Il riscaldatore era bloccato e mostrava il codice errore A9 della pompa di calore . Ho controllato eventuali anomalie ma non ho notato nulla di anomalo e ho riavviato il riscaldatore. Dopo il riavvio la pompa di calore ha funzionato regolarmente per circa 40 minuti e ha completato il ciclo di riscaldamento senza ulteriori problemi. Durante il successivo riavvio, ho notato un simbolo di avviso sulla pagina di monitoraggio del circuito di refrigerazione . La pompa ha provato ad avviarsi ma si è fermata di nuovo. Il codice errore 11 appare nel registro del compressore. Per evitare che il riscaldamento si blocchi nuovamente, ho modificato temporaneamente il parametro 7B0F e aumentato di 10 gradi il limite di spegnimento della pompa di calore in modo che attualmente l'impianto funzioni solo con il modulo a condensazione. Grazie in anticipo per il vostro feedback e supporto! Sospetto che il sensore di temperatura dopo la valvola di espansione non funzioni correttamente poiché la temperatura scende a 0 all'avvio e viene attivato un ciclo di sbrinamento con il codice 21.