Das Hochheizen des Vitodens könnte dem Umstand geschuldet sein, dass der Möhlenhoff mehr oder weniger schlagartig den Volumenstrom abgewürgt. Das kann dann zu einem Überschwingen der Vorlauftemperatur am Vitodens führen. Normale Raumthermostate zeigen im Zusammenspiel mit ihren Stellventilen derlei Verhalten nicht. Da wird der Volumenstrom stetig, also langsam, heruntergefahren, wenn der Raumtemperatur-Istwert den Sollwert erreicht. Ein Restvolumenstrom bleibt auch dann immer erhalten. Ein Überschwingen der Vorlauftemperatur in der von dir beschriebenen Art ist mir nicht bekannt. Kannst du mal die Vorteile des Möhlenhoff-Systems in Bezug auf deinen Anwendungsfall beschreiben? Bei den neuen ViCare-Thermostaten von Viessmann kommunizieren die ViCare-Thermostate tatsächlich mit dem Vitodens über Funk. Liegt von den ViCare-Thermostaten keine Heizanforderung vor, wird der Heizbetrieb am Vitodens abgeschaltet.