Hi Flo, ich versuche mich vom Verständnis her in das Thema gerade etwas reinzufuchsen, weil ich ein ähnliches Problem hab (habe unter nem anderen Beitrag bereits kommentiert) und im besten Fall selbst über eine andere Einstellung lösen kann. Ich habe folgende Vermutung und mich würde interessieren, ob der technische Hintergrund dazupassen würde: Die WP ist auf Eco eingestellt, Zieltemperatur des Speichers auf 48°C. Die WP läuft über HT/NT-Freigabe, das heißt, im Extremfall kann sie bis zu 20h mal keine Freigabe erhalten. Wenn jetzt ganz am Ende vor Rücknahme der Freigabe der Speicher bereits recht kalt war, aber noch nicht unter der Hysterese, dann direkt vor/kurz nach Rücknahme der Freigabe nochmal viel WW für eine Dusche entnommen wird, dann ist es durchaus möglich, dass die Temperatur im Speicher auf KW-Temperatur absinkt (ca. 14°C) bevor die nächste Freigabe kommt. Gleichzeitig ists im Keller im Moment natürlich recht kalt (ca. 13°C). Kann es sein, dass diese Kombination, also kalter Speicher und kalter Keller zu dem Fehler führt? Also man ein so tiefes Absinken der Speichertemperatur besser vermeidet?! Im konkreten läuft bei mir ebenfalls der Lüfter bei Freigabe durch, der Verdichter schaltet im ca. 20-Min-Takt an und aus, ohne Fehlercode. Vielen Dank für deine Antwort im Voraus!