Hallo Fiedel, vielen Dank für deinen Rat. Ich habe die neue VR 20 eingebaut und Parameter auf 03:02 eingestellt und die Drehzahl der Pumpe erhöht, lief anfangs gut aber am nächsten Morgen war das Wasser kalt und Heizung lauwarm, habe dann erst mal auf Trinkwassererwärmung geschaltet und später wieder auf Heizung und Wasser. Der Kessel hat bis auf 115 Grad aufgeheizt ohne das der Thermoschalter ausgelöst hat. Heizungsvorlauf war abwechselnd heiß und kalt. Ich habe dann den Thermofühler und den Wasserdruckschalter gewechselt und seit dem läuft alles gut.Muß jetzt nur noch die optimale Drehzahl der Pumpe herausfinden. Also nochmals vielen Dank und Hut ab vor deinen Kenntnissen 👍👍👍 Viele Grüße Gert