Hallo, seit vergangenem Donnerstag ist bei uns die Vitocal-252A in Betrieb. (Heizkörper und FBH) Jetzt ist mir nur aufgefallen, dass die Vorlauftemperatur der FBH absolut nicht zur Heizkennlinie (Niveau 0, Neigung 0,4) passt und teilweise sogar höher ist, als jene der Heizkörper. Aktuell sollte die FBH nur im reduzierten Modus mit 18 Grad Raumtemperatur laufen. Außentemperatur vor Ort ist aktuell bei 6,4 Grad. Lt. Heizkennlinie sollte das eine Vorlauftemperatur von ca. 30 Grad bedeuten. Ich hatte den Heizkreis für die FBH zuvor ausgeschalten, wodurch die WP auch still stand, da alle Werte passend waren. Jetzt habe ich sie wieder angemacht und sofort gehen alle Vorlauftemperaturen hoch. Jene für die FBH ist bereits wieder bei fast 40 Grad angelangt. Das passt doch irgendwie überhaupt nicht zusammen oder verstehe ich hier etwas falsch? Danke für etwaige Hinweise. Markus