Guten Tag, unsere WP wurde in 04/2024 installiert und lief (auch im ersten Winter) zur vollsten Zufriedenheit. Nach einem Update im Oktober 2025 habe ich festgestellt, dass die Anlage mehr Starts pro Tag und dabei kürzere Laufzeiten hat als vorher. Zudem geht sie beim Start immer auf volle Leistung (der Kompressor geht auf knapp 100% und die Lüfter auf 65%) was vorher auch nicht der Fall war, da meistens bei ca. 4 kW thermischer Leistung abgeregelt war (ausser Enteisungsphase) Hier die Zahlen (zur besseren Vergleichbarkeit je 7 Monate) Starts von 10/2024 bis 05/25 : 1024 Betriebsstunden von 10/24 bis 05/25 : 2987 h ergibt durchschnittliche Einschaltdauer von 2,9 Stunden pro Start nach dem Update: Starts von 10/25 bis 05/26 : 2189 Betriebsstunden von 10/25 bis 05/26 : 2258 h ergibt durchschnittliche Einschaltdauer von 1,03 Stunden pro Start Ich weiß, dass dieses Thema schon mehrfach hier diskutiert wurde. Umso mehr wundert es mich, dass seitens VM bisher noch keine Lösung oder ein dezidiertes Update gemacht wurde, da es kein Einzelfall ist. Dieses Startverhalten hat mit Sicherheit Einfluß auf die Lebensdauer der Anlage und trotz mehrfacher Dokumentation des Sachverhaltes durch andere Nutzer wurde keine Lösung gefunden. Ich bitte um zeitnahe Lösung des Problems, da der HB da auch nichts ausrichten kann. Mit freundlichen Grüßen Martin Vitocal 252-A AWOT-E-AC 251.A16 , 300 Liter Heizwasserspeicher, FB-Heizung, Heizkörper, PV-Anlage DHH 128qm WF