Hallo zusammen, ich habe jetzt mal in unserem neuen Heim die Heizung etwas vermessen und ausgelesen (via OptoLink und ein paar 1-wire Sensoren). Das Ganze habe ich mal in eine Grafana Dashboard gepackt und folgendes Bild für die Fußbodenheizung im Heizkreis 2 mit Mischer unseres Vitoladens 300-C (zwei Stufenbrenner) mit einer Vitotronic 200 KW6B geplottet: Man sieht hier: rot = Vorlauf ist blau = Rücklauf ist orange (getstuft) = Vorlauf soll (aus Regelung) gelb = Raumtemp. Weißer Bereich = Heizkreispumpe an oder aus Die Spitzen = Brenner an Meine Fragen zu diesem Bild: 1. Mach das so einen plausiblen Eindruck? 2. Sollte die Vorlauftemp. SOLL nicht konstant (nach Heizkurve) bleiben und nicht mit dem Brenner-Takt mit gehen? 3. Stimmt was mit dem Mischer bzw. der Geschwindigkeit hier nicht? 4. Die Spreizung (rot zu blau) ist meist im Schnitt nur 3 Kelvin (sollten ja, nach meiner Kenntnis, schon 5 sein). Aktuell vermute ich, dass die HK-Pumpe zu hoch eingestellt ist. Mach diese Annahme Sinn? Würde mich freuen, wenn jemand mir hier eine Einschätzung geben könnte. Grüße!