Hallo, je näher du die beiden Heizkurven bekommst, umso weniger wird das Gerät Takten. Weil dann der Mischer weiter öffnet und die FBH als Puffer verwendet werden kann. Wurde beim Einbau ein Hydraulischer Abgleich der HK gemacht und die stark gedrosselt?? wir brauchen einen möglichst hohen Volumenstrom im HK- Kreis, um die Heizkurve reduzieren zu können. Wenn das erfolgt ist, muss noch die Default Differenz-Temperatur auf 0 gesetzt werden: Hinweis Falls in der Heizungsanlage Heizkreise mit Mischer vorhanden sind: Die Vorlauftemperatur des Wärmeerzeugers ist um eine Differenztemperatur höher als die Vorlauftemperatur für die Heizkreise mit Mischer. Differenztemperatur im Auslieferungszustand eingestellt auf 8 K. Die Differenztemperatur ist über folgende Parameter einstellbar: ■ Heizkreis 2: Parameter 934.5 ■ Heizkreis 3: Parameter 935.5 ■ Heizkreis 4: Parameter 936.5