hallo, hast du nochmal eine extra hydraulische weiche installieren lassen wo der vitodens drauf geht?wo geht es von der weiche hin,auf den puffer?(der pufferspeicher ist auch eine hydraulische weiche-nur grösser)gibt es da noch ne pumpe?du hättest es doch so machen können wie ich geschrieben hatte,-vitodens auf den oberen bereich des puffers und da zb.die heizkreise ab. soll die speicherladung aus dem puffer erfolgen wo auch der vitodens hoffentlich drauf geht?dort muss der fühler hydraulische weiche(gemeinsamer vorlauf instaliiert sein)das der vitodens weis was für ne temperatur da drin ist. wenn der fröling die steuerung der speicherladung übernehmen soll,was ich für schwachsinnig halte weiss der vitodens nicht das er wärme liefern soll.... so nochmal return, was soll der vitodens überhaupt noch steuern,heizkreis ,warmwasser oder garnichts mehr,das heißt er soll nur noch wärme liefern wenn anforderung besteht (der fröling übernimmt die steuerung?)? wenn er nur noch angefordert wird dann sollte das am besten extern über eine ea1 erweiterung erfolgen mit sollwertanforderung,wobei natürlich auch das hydraulikschema ausschlaggebend ist. wenn der vitodens noch alles steuert und der fröling nur "holzwärme"liefert sollte das so gemacht werden wie ich letztens geschrieben habe. um deine fragen bezüglich der adressen beantworten zu können müssen wir erstmal die anderen fragen klären- grüsse und noch ne frage,hatte ich schon einmal gestellt,-wer macht das,du selber oder der fachbetrieb?