Anfangs war das Zonenventil am selben Signalgeber/Spannung wie das Umschaltventil, d.h.: Bei WW Anfrage ist sowohl das Umschaltventil als auch das Zonenventil gleichzeitig auf und zu gefahren. Demnach ist das Zonenventil auch nur die 20-30min geöffnet (zu deiner Frage). Beim Abtauen während der WW Bereitung im Winter (blöderweise kommt das mal vor) schaltet das Umschaltventil für den Abtauvorgang wieder in den Heizbetrieb, hier wird dann die Energie zum Abtauen hergenommen. Das schlagartige Schließen des Zonenventils fürs Abtauen hat dann den Paddelschalter ausgelöst. Nun ist ein Zeitrelais noch zwischengeschaltet, dass das Zonenventil erst 25s nach dem Umschaltventil schließt. Sorry, viel Text.