Zur Aktivierung des Notbetriebes muss folgendes eingestellt werden:
7300: 0
7303: 12
200E: gewünschte Vorlauftemperatur (Auslieferzustand 400 = 40°C)
6014: 0
6015: 1
7900: 1
7902: 1
Deine Unzufriedenheit über die Verzögerung kann ich verstehen und bitte ich zu entschuldigen. Wir arbeiten daran, dass ihr in Zukunft wieder unseren gewohnten Service erhaltet.
Was die Meldung 07 betrifft, so wäre es gut, wenn du eventuell den Err-Code unter Kältekreisregler abfragen könntest. Dieser taucht immer dann auf, wenn 07 anliegt. Unter Kältekreis kann der vorherige Lauf abgefragt werden.
Viele Grüße Flo