Hallo Floris,
einen Notbetrieb kannst du aktivieren, in dem du ein Estrichtrocknungsprogramm einstellst und den Durchlauferhitzer aktivierst. Stelle die folgenden Parameter ein. Wenn kein Durchlauferhitzer vorhanden ist, kannst du keinen Notbetrieb herstellen.
7900: 1
7902: 1
6014: 0
6015: 1
7300: 0
7303: 12
200E: hier die gewünschte Vorlauftemperatur für den Heizkreis einstellen, Auslieferzustand 400 (40°C)
Viele Grüße Flo